Жанакбай на одном вводе у вас не получится сделать без потери питания, фазы смещены между собой на 120 градусов, если вы поставите симистор для этого, то он сделает ба-бах. Плавали, знаем. В одном учреждении на компьютерный класс видел такой АВР и однажды при проведении работ перепутали фазировку второго ввода, при переключении симистор просто взорвался.
Если вам необходимо обеспечить бесперебойный переход на одном 3-х фазном вводе между фазами, то ПЭФ-301 или аналог + ИБП. ругих варианто нет.
Не пойдет, вам надо мерять перекос и принимать решение, то есть вместо ПЭФ и аналогов использовать ПР114, токовые дачтики с выходом 4-20мА + писать программу управления, контакторы, ибп.
http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post133409
Вот здесь выкладывал схемку коммутации одной фазы.
В вашем случае необхоимо на обмотки реле подавать не фазы а управлять ими ПР114 например программно. Контакторы должны иметь перекидные контакты и временем срабатывание желательно ниже 10 мс.
И ГЛАВНОЕ условие, вся нагрузка должна быть с импульсными источниками питания, трансформаторные будут скорее всего отваливаться.
Это вариант без ИБП