    Я начинающий пользователь скачал пример ПЛК100 + МДВВ RTU маски при запуске online/login ошибка Communication Error(#0):Logout Performed что это такое и как с этим бороться.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bango Посмотреть сообщение
    Я начинающий пользователь скачал пример ПЛК100 + МДВВ RTU маски при запуске online/login ошибка Communication Error(#0):Logout Performed что это такое и как с этим бороться.
    это означает, что codesys не смог установить связь с ПЛК по заданному интерфейсу с заданными параметрами связи. Необходимо:

    1. в меню онлайн/параметры связи указать тот com-port, к которому производится подключение ПЛК (подробности в руководстве по эксплуатации на ПЛК)

    2. проверить работоспособность сом-порта, проверить подключение линий связи.