Смотрю рекомендуемые токи нагрузки для твердотельного реле HD-4025.DD3 и не могу понять почему для активной нагрузки этот ток составляет 30 А, а для индуктивной нагрузки всего 4 А. Известно, что при подключение R-L цепи к источнику постоянной ЭДС E ток в переходном процессе будет меняться по экспоненте от 0 до E/R. Если E = 200 В, а R = (U*U)/P = 40000/4000 = 10 [Ом] то ток в цепи не превысит I = E/R = 200/10 = 20 [А]. Если зашунтировать соленоид диодом для подавления ЭДС самоиндукции, которая возникает при размыкании нагрузки, то никаких проблем быть не должно. Правда защитный диод должен быть импульсным и его максимальный прямой ток должен быть >= 20 А. Вопрос к автору темы: а как часто осуществляется коммутация соленоида ?