Добрый день.
Подскажите пожалуйста возможно ли считывание температуры термосопротивления по такой схеме:
(Master) ПЛК 323 (RS485)----> к (RS485-2) (Slave) МСД-200 ---> токовый вход1 МСД-200<----НПТ-1 <---ТС
Добрый день.
Подскажите пожалуйста возможно ли считывание температуры термосопротивления по такой схеме:
(Master) ПЛК 323 (RS485)----> к (RS485-2) (Slave) МСД-200 ---> токовый вход1 МСД-200<----НПТ-1 <---ТС
получиться, но так
(Master) ПЛК 323 (RS485)----> к (RS485-1) (Slave) МСД-200 ---> токовый вход1 МСД-200<----НПТ-1 <---ТС
Спасибо, ещё вопрос по настройке.
В конфигураторе МСД-200 , сконфигурировал модуль для работы в режиме Slave.
В Codesys 3.5 настроил http://www.owen.ru/uploads/pages_from_aip42_sait.pdf опрос ПЛК по Modbus Com Master. В адресе Slave указал адрес МСД-200.
Никак не могу найти как организовать сам процесс опроса, из какого регистра считывать эту температуру или следует написать программу?
Нет. Таким образом Вы не считаете температуру. Вам нужно настроить МСД200 в режиме мастер и настроить первый канал на чтение температуры с аналогового входа.
Далее настроить связь МСД с конфигуратором и запомнить настройки. Далее по порту RS1 подключаете МСд к ПЛК323 и настраиваете на чтение регистра 0х2001.
хм, всё сделал как Вы указали. Но в переменную считывается 0.
Считываю через порт СОМ4 в переменную типа real
Проект по этой ссылке http://www.owen.ru/forum/attachment....1&d=1403263732
Запускаете конфигуратор МСД200. Подключаетесь к МСД и делаете 3 скриншота. Во вкладке общие параметры архивации, результаты измерения и настройки. Выкладывайте сюда. посмотрим.
скачайте новый конфигуратор по ссылке отсюда
И после этого запишите параметры в МСД
Обновил:
Настройки1.png
Общие параметры архивации1.png
Результат измерения1.png
В программе всё также в переменную значения не записываются.
Хм теперь вообще выдаёт одни нули в измерениях, даже в старой версии
одни 0.png