Скажите можно ли установить период ШИМ для МУ110-8К меньше 1 сек?
Хотелось бы период ШИМ 1 мс.
Скажите можно ли установить период ШИМ для МУ110-8К меньше 1 сек?
Хотелось бы период ШИМ 1 мс.
А что есть какие-то проблемы ?
Подбираю оборудование, в документации на модули увидел такие строчки:
"Период ШИМ при управлении ВЭ по RS-485: допустимые значения 1...900 [c]"
При этом ограничение на минимальный коэффициент заполнения:
"Минимально допустимая длительность ШИМ-импульса составляет 50 миллисекунд и не может быть изменена."
А мне надо частоту ШИМ хотя бы 1 кГц.
Вот и спрашиваю действительно минимальный период 1 с. или неточность в документации?
Молчаливый форум, судя по другим веткам здесь мало кому отвечают.
Сам узнал ответ (если кому вдруг понадобиться):
В документации ошибки нет, действительно минимальный период ШИМ 1с.
Возникает другой (риторический) вопрос, в первую очередь к разработчикам, для каких объектов ШИМ с периодом 1...900 с может быть полезен?