Советую добавить еще твердотельное реле типа, например, HD2544ZA2 (http://www.owen.ru/catalog/10913076) на радиаторе, если нет пускателя, поскольку напрямую питать ТЭН от контактов реле ТРМ1 нельзя.
Плюс еще, в качестве меры предосторожности, например, сигнализатор уровня жидкости трехканальный ОВЕН САУ-М6 (http://www.owen.ru/catalog/36498571) с подходящим датчиком, находящимся выше ТЭНа, который по одному каналу будет отключать ТРМ1 (либо просто твердотельное реле/пускатель) при недостаточном уровне воды в баке.