Тема: Индикатор RS485 - СМИ2

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    03.03.2014
    Адрес
    Саратов
    Сообщений
    16

    По умолчанию

    ПЛК110-60 работает в среде CoDeSys v.2.3, а с ней я пока не дружу.
    Я взял на тестирование СПК207, МВ110-8А и МК110-8Д.4Р, СМИ2 у меня был, вот теперь изучаю все с нуля.
    СПК207 работает в среде CoDeSys v.3.5. Как сказали в сервисном, что модули ввода-вывода и СМИ2 нужно подключать на разные интерфейсы.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sess2007 Посмотреть сообщение
    Как сказали в сервисном, что модули ввода-вывода и СМИ2 нужно подключать на разные интерфейсы.
    И чем они это обосновали?

    Я взял на тестирование СПК207
    Как впечатления?

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    03.03.2014
    Адрес
    Саратов
    Сообщений
    16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    И чем они это обосновали?
    Цитирую: "Первое:
    С помощью библиотеки modbus.lib на одном интерфейсе сможет работать только одно устройство - МВ110.
    СМИ2 вешайте на другой интерфейс (не забудьте исправть номер интерфейса в настройках связи)
    Второе:
    Для отображения параметров на СМИ2 записывать нужно в определенный регистр (для разных типов данных регистры разные).
    Номера этих регистров смотрите в РЭ на СМИ2. Помните, что номера регистров в кодэсис вводятся в формате hex.
    Третье:
    Для вывода данных на СМИ2 в формате float вам потребуется разбить его на две переменные типа word. Здесь необходимо работать с указателями массивов. Гораздо проще работать с int."

    Как впечатления?

    Аппарат интересный, только вот зависать стал. Подключил к МВ термопару с выводом температуры на СПК207 и СМИ2, часа через 4-5 зависает.
    Теперь разбираюсь, то ли я что то намудрил, то ли сам аппарат.
    Последний раз редактировалось Sess2007; 21.05.2014 в 14:46.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sess2007 Посмотреть сообщение
    Аппарат интересный, только вот зависать стал. Подключил к МВ термопару с выводом температуры на СПК207 и СМИ2, часа через 4-5 зависает.
    Теперь разбираюсь, то ли я что то намудрил, то ли сам аппарат.
    Возможно у вас 2 мастера в сети. Или второй вариант - вы не отслеживаете остановку интерфейса в СПК используя штатный ModBus. Посмотрите примеры, там буквально пару строк написать.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    03.03.2014
    Адрес
    Саратов
    Сообщений
    16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    Возможно у вас 2 мастера в сети. Или второй вариант - вы не отслеживаете остановку интерфейса в СПК используя штатный ModBus. Посмотрите примеры, там буквально пару строк написать.
    Мастер сети у меня один СПК207. Как отслеживать остановку интерфейса на СПК207 не знаю, может подскажите. Проект делал согласно предоставленных на сайте примеров. Приборы включил, 30 минут-полет нормальный, буду отслеживать.