Показано с 1 по 10 из 4973

Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,031

    По умолчанию 7 групп + выключить всё

    держите на реле ПР110-220.12ДФ.8Р с учетом диммеров Schneider CCTDD20002, CCTDD20004
    До 7 групп. Диммерные группы управляются через диммеры, клемма 2 диммеров должна работать в режиме А (отключать свет, диммер)
    обязательно релейный выход, так как управление 24 В.

    Даже наверное лучше применять ПР на 24 В, если диммеру требуется внешнее питание.
    На выходе ПР всегда лучше применять внешние реле, так как при перегорании ламп часто в реле подгорают контакты. Легче менять.

    программа простая из-за того, что диммеры необходимо использовать именно такие. (ну или если есть аналоги)
    Вложения Вложения

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    07.05.2014
    Адрес
    Ульяновск
    Сообщений
    19

    По умолчанию

    Просто, красиво и самое главное-работает.
    Большое спасибо. Попробую применить на практике.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    07.05.2014
    Адрес
    Ульяновск
    Сообщений
    19

    По умолчанию

    Еще вопрос, а если отключить питание ПР, то при восстановлении питания сохранится ли предыдущее состояние ПР?

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •