zevo если вы будете использовать диммеры от Schneider, то вам вообще не нужно ПР. там все реализовано.
кнопка сверху + одна кнопка на 2-ю клемму всех контроллеров = выключить все.
Ваш диммер от Schneider стоит 8 тысяч +- в розницу.
Не лучше ли использовать обычные диммеры под лампы накаливания и ставить диммируемые светодиодные лампы ?
тогда как раз подойдут твердотелки вполне.
Согласен, это в том случае, если я диммирую все группы.
Я же хочу диммировать одну из 7 групп. Или максимум две.
Все остальные группы - просто включить-выключить.
Вот чтобы с одной кнопки выключался абсолютно весь свет нужен контроллер, которые пробежится по всем выходам и выключит все включенные группы света ровно так же, если бы я сам дошел до каждого выключателя и выключил свет.
zevo тогда просто, ставите 1,2 шнайдеровских диммера с 4-мя входами (ссылка на менее мощный выше), чтобы у него был режим А на контакт 2 (по инструкции).
Ставите ПР с количеством выходов группы света - группы диммируемых + выход для выключить диммеры.
количество входов группы, управляемые ПР + выключить ВСЁ.
программа была описана выше, просто Д-тригера и все. Выключить ВСЁ в программе на R Д-триггеров и на релейный выход подать команду на отключения диммеров Шнайдер.
В щите, где будут стоять диммера предусмотреть кнопки для диммеров на входы 3 и 4 на все диммера или раздельно для программирования начальных значений при необходимости. Ну можно и выключателем прицепиться, не каждый день будет нужно, а только для первичной настройки.
Соответственно светодиодные лампы или ленты искать диммируемые обычными диммерами. Там у них что-то в драйверах встроено для этого.
Последний раз редактировалось melky; 15.05.2014 в 14:43.
держите на реле ПР110-220.12ДФ.8Р с учетом диммеров Schneider CCTDD20002, CCTDD20004
До 7 групп. Диммерные группы управляются через диммеры, клемма 2 диммеров должна работать в режиме А (отключать свет, диммер)
обязательно релейный выход, так как управление 24 В.
Даже наверное лучше применять ПР на 24 В, если диммеру требуется внешнее питание.
На выходе ПР всегда лучше применять внешние реле, так как при перегорании ламп часто в реле подгорают контакты. Легче менять.
программа простая из-за того, что диммеры необходимо использовать именно такие. (ну или если есть аналоги)