    Точно, про ТТР забыл, но опять же, это только для ламп накаливания и галогенок. Правда и программа будет несколько посложнее.

    А схема будет как у rovki выше на картинке + кнопка "Выключить все" через RTRIG заведена на входы R всех групповых DTRIG

  2. #2
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Точно, про ТТР забыл, но опять же, это только для ламп накаливания и галогенок. Правда и программа будет несколько посложнее.

    А схема будет как у rovki выше на картинке + кнопка "Выключить все" через RTRIG заведена на входы R всех групповых DTRIG
    Р-триггер не обязательно ,пусть у этой кнопки будет максимальный приоритет .