Случайные. Перезапросы максимально пробовал до 10.
Тяжёлые условия. Шестикиловольтные двигатели, пара частотников на 160 кВт. Наводки по нулевому проводу до 120 вольт.
Как писал выше, на макете все работало нормально, да же под конфигуратором. На месте пошли сбои.
ПЛК110-60 такие условия тянет (разумеется с дополнительными мерами защиты). ПЛК100 и ПЛК154 то же (стоят в других цехах в аналогичных условиях).
ПЛК308 нет.





Ответить с цитированием