Подскажите, индикатор реле времени ОВЕН УТ24 в режиме работа отображает общее время, количество циклов, шагов, до конца программы, суммируя показатели первого и второго таймера, или для каждого таймера показывает их свои?
Подскажите, индикатор реле времени ОВЕН УТ24 в режиме работа отображает общее время, количество циклов, шагов, до конца программы, суммируя показатели первого и второго таймера, или для каждого таймера показывает их свои?
Для каждого канала отображение временных задержек раздельное, светодиоды 1 кан и 2 кан указывают на номер канала, который в данный момент отображается. Переключение индикации между каналами происходит путем нажатия кнопки ВВЕРХ.
Посоветуйте, смогу ли реализовать на УТ24:
При поступлении 1-го внешнего сигнала (кнопка с фиксацией) включить 1-й выход,
через 30 сек. после поступления 2-го внешнего сигнала (датчик положения) выключить 1-й выход.
Через 30 мин. повторить цикл, и т.д.
УТ24 такой алгоритм не отработает. Для такой задачи подойдет ПР110
Мне кажется, что у нас совсем простая задача: управлять одним выходом имея возможность менять уставки: t1 - время повтора цикла и t2 - время отключения выхода.
Более подробно: стоит задача управления гидроцилиндром, который надо включить при наличии сигнала на входе 1 - начинается перемещение в рабочую зону, после попадания устройства в рабочую зону сработает датчик положения - сигнал на входе 2, через время t2 после срабатывания датчика надо отключить цилиндр. Все вернется в исходное положение и через t1, если сигнал на входе 1 присутствует, повторить цикл.
Нет, в УТ24 нельзя поменять время цикла, подав дискретный сигнал на вход. В этом приборе на вход подается пуск, блокировка/сброс, стоп. Для данной задачи действительно лучше использовать ПР110.
Руководитель ячейки Датчики
Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
Skype: z.chernova_owen
email: z.chernova@owen.ru
Подскажите, можно ли и как правильно подключить на вход реле времени УТ-24 магнитные датчики положения. Серия CSN
Датчики положения Камоцци.pdf