    Цитата Сообщение от Tempest
    Добрый день! Подскажите пожалуйста как реализовать на ПР вкл/выкл одной кнопкой(без фиксации). Понимаю что это не очень сложно, но сообразить пока не могу, а шкаф управления сегодня нужно доделать
    вот вариант -победа будет за нами !!!!!
    Изображения Изображения
    электронщик до мозга костей и не только

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,591

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    вот вариант -победа будет за нами !!!!!
    а вот мои варианты )))
    Вложения Вложения
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    07.05.2014
    Адрес
    Ульяновск
    Сообщений
    19

    Lightbulb Автоматизация освещения

    Добрый день!
    Необходима помощь в программировании контроллера.
    Задача: автоматизация работы освещения.
    Всего 7 групп освещения:
    1 группа = 1 выключатель,
    2 группа = 3 выключателя,
    3 группа = 3 выключателя,
    4 группа = 1 выключатель,
    5 группа = 1 выключатель,
    6 группа = 1 выключатель,
    7 группа = 1 выключатель.
    Все выключатели - кнопки, должны работать так: 1 нажатие - свет включился, еще одно нажатие - свет выключился.
    Также на выходе из комнаты предполагается установить кнопку "Выключить все". Она должна работать по следующему алгоритму: 1 нажатие - свет выключился, последующее нажатие картины не меняет.
    После нажатия кнопки "Выключить все" сохраняется возможность управления освещением с соответствующих кнопок без доп. манипуляций: нажал на кнопку - свет включился.
    Также интересует еще несколько вопросов:
    1. Какой кабель использовать для связи контроллера и кнопок. UTP или лучше FTP?
    2. Какая рекомендуемая максимальная длина кабеля связи?
    3. Если подключать к одному входу контроллера несколько кнопок параллельно, не повлияет ли это на стабильность работы?
    4. Можно ли сделать некоторые группы диммируемыми? Какое оборудование необходимо добавить?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zevo Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Необходима помощь в программировании контроллера.
    Задача: автоматизация работы освещения.
    Всего 7 групп освещения:
    1 группа = 1 выключатель,
    2 группа = 3 выключателя,
    3 группа = 3 выключателя,
    4 группа = 1 выключатель,
    5 группа = 1 выключатель,
    6 группа = 1 выключатель,
    7 группа = 1 выключатель.
    Все выключатели - кнопки, должны работать так: 1 нажатие - свет включился, еще одно нажатие - свет выключился.
    Также на выходе из комнаты предполагается установить кнопку "Выключить все". Она должна работать по следующему алгоритму: 1 нажатие - свет выключился, последующее нажатие картины не меняет.
    После нажатия кнопки "Выключить все" сохраняется возможность управления освещением с соответствующих кнопок без доп. манипуляций: нажал на кнопку - свет включился.
    Уважаемые специалисты. Задача стоит очень похожая. Небольшая разница. Для "Выключить все" не хочу выделять отдельную кнопку, а хочу делать это практически любой кнопкой по удержанию более n секунд. Подскажите с реализацией.
    Последний раз редактировалось brig62; 08.06.2014 в 08:27.

  5. #5
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от brig62 Посмотреть сообщение
    Уважаемые специалисты. Задача стоит очень похожая. Небольшая разница. Для "Выключить все" не хочу выделять отдельную кнопку, а хочу делать это делать практически любой кнопкой по удержанию более n секунд. Подскажите с реализацией.
    Вот вариант освещения -
    Вложения Вложения
    электронщик до мозга костей и не только

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Вот вариант освещения -
    Вот спасибо! Все здорово, то что нужно было))) Так как приборов будет несколько, и в прихожей планируется кнопка " Выключить свет во всей квартире", доработал проект задействовав контакт 9.Сигнал на нем так же отключает все лилии прибора как и удержание локальной кнопки. Все правильно сделал? Или надо тоже поставить в цепь Детектор заднего фронта импульса (FTRIG)
    ?