Подскажите пожалуйста у меня есть 2ТРМ1-Щ2.У.РР, к нему подключены 2 датчика давления ПД100-1Мпа (один на входе фильтра, второй на выходе). Как я понял измеритель показывает давление в барах и соответственно настройки группы "b" я выставил b1-0=10 (4-20mA), b1-5=0, b1-6=10 (от 0 до 10 бар). b1-0 выставил 03 и на дисплее отображаются данные 1-ого, 2-ого датчика и разница между ними. Теперь мне надо настроить при перепаде давления на входе и выходе при разнице в 2 бара (значит забился фильтр) послать сигнал на выход №1. Какие еще уставки нужно изменить для этого???