Чес говоря, не очень понятно. Согласен, что с токовыми датчиками 0-20мА детектировать обрыв действительно проблематично, но с датчиками 4-20мА это как раз не сложно, в этом их удобство, - всё, что ниже 4мА можно считать обрывом.
Как мне казалось, это несколько дополнительных строк в программе контроллера, типа
if ((sensor_type == CURRENT_SENSOR_4_20) &&
(input_current < VALUE_4mA))
Err_Code = ERR_SENSOR_LOST;
А какое решение Вы имели ввиду, говоря "дорого"?
Ваши права
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
-
Правила форума