Разумеется позволяют.
Вопрос был связан не с этим. При архивации в файловый архив, построение тренда за большой интервал времени (неделя, месяц) может занять много времени - так как необходимо загрузить из архива много данных. При архивации в базу данных, становятся доступными прореженные слои, которые автоматически переключаются в зависимости от выбранного интервала времени, тем самым снижая объем загружаемых данных.
Сутки это не много, можно использовать и файловый.
Да, все верно.
Можно еще использовать OPC сервер Codesys, но он не всегда стабильно работает (особенно в больших локальных сетях).
Не совсем. Вам нужно будет настроить в PLC Configuration элемент Modbus (Slave), в который добавить переменные Modbus, которые вы и будете опрашивать.
В эти переменные вы из программы уже сможете записать что вам нужно.