    РЕШЕНО !

    Двухпроводные ТС необходимо подключать следующим образом:
    - 1ый провод от ТС к 1му и 3му контакту КЛЕММНИКА соответствующего канала;
    - 2ой провод от ТС ко 2му контакту КЛЕММНИКА соответствующего канала;

    После этого показатель температуры становится реальным. Скриншот приложен.