Ну вот те же три тестовые кнопки, но в Вашем проекте на LD
Захват-1.png
Ну вот те же три тестовые кнопки, но в Вашем проекте на LD
Захват-1.png
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Мой канал на РУТУБЕ
https://rutube.ru/channel/23641433/
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Спасибо, разобрался, переменную knViz1 необходимо в моем случае изменить на тот элемент который я хочу переключать. А не подскажете возможно ли визуализировать работу уровня жидкости? Чтобы происходило заполнение за n-времени и потом опустошение (от НРУ до ВРУ и обратно), при этом срабатывали переключатели (в моей схеме U2, U3)