Ресурса реле. В ПР очень удобно реализуется ГОСТовский трёхрежимный индикатор: нормальное мигание (2гц) _ постоянное свечение _ медленное мигание (0.5гц) (превышение параметра-нормальный режим-низкое значение параметра) токи там малые, транзистор подойдёт идеально.
А когда оператор соизволит подойти и посмотреть... Реле по мех. ресурсу хватит на год-два. В режиме нормального мигания - всего на 650-700часов. Мало.
И большая часть нагрузок - электромагнитные клапана 24в, то-же транзистор на 0.4 - 1А пойдёт. А релейных выходов для коммутации пускателей на 110в на самом ПР достаточно.
Режим ШИМ пока в проектах не использовал. Не было надобности.
ЗЫ: всё вышесказанное относится к проектируемым вами модулям расширения ПР 110/114.
220в мне без надобности. Использую ~110 (для пускателей) и - 24в (всё остальное). Входа - только 24в.





Ответить с цитированием