Здравствуйте! подскажите как сделать... я в контроллере создаю архив, который периодически необходимо скачивать. через CoDeSys это делать не всегда удобно, а через PLC_IO немного непонятно. подскажите что нужно написать в командной строке для скачивания файла xxx.log по ethernet с контроллера с адресом 192.168.100.100
вместе с утилитой поставляются примеры, а при запуске без параметров утилита выводит краткую справку.
plc_io.exe /TCP192.168.100.100 /get xxx.log
ага, только не удивляйтесь, но была еще версия этой программммммки, а ключики для нее были /up (загрузка) и /dn (скачивание) ..... кто бы объяснил великую идею замены ключей командной строки от версии к версии? У меня это нововведение украло неделю времени, пришел диск с новой программкой, а скрипты для работы с ней не подошли... все бы ничего, но расстояния (((((
их 2 программки с разными функциями
самое непонятное что прога выполнялась ( ну показывала свою активность - точки бежали ) но переданный файл был битым в 100% случаев (получал размер в 24 кб независимо от исходного и предствалял собой нарезку данных файла, перемежаемого мусором) ... после замены проги на старую, а в последствии, при изменении ключа на /put, и с новой программой, файлы передаются правильно
ну это вообще какая-то мистика. в то что мусор записывался, я легко поверю. но ключи-то разбираются программой сразу, и внутри между ними нет никакой разницы. может быть ПЛК были разные?