Цитата Сообщение от сергей1573980 Посмотреть сообщение
Добрый день.
ознакомился и мануалом на ПЧВ серии 1, 3.
вопросов куча
для начала (ПЧВ1) хотелось бы узнать что такое замкнутый контур, разомкнутый контур, параметры 3-02, 3-03, 3-10. для чего необходим такой широкий диапазон настройки частот 0-200, 0-400ГЦ. ведь движки идут стандартно 50ГЦ (60ГЦ для американцев)?
Всё просто: разомкнутый контур - без обратной связи, замкнутый - с обратной связью (например, от датчика 4-20мА давление, температура).
Параметры 3-02, 3-03: для ограничения суммы всех заданий, которые могут "получиться" в частотном преобразователе (например, необходимо поддерживать давление по датчику 0-10 Бар, в 3-02 задаете "0", в 3-03 -"10").
Параметр 3-10: а вот теперь ставим физическим единицам в 3-02, 3-03 в соответствие значения в процентах (по этим процентам и определяется задание частоты инвертора, которую ПЧ выдает на двигатель).

Чтобы отпали остальные вопросы: на сайте представлено руководство по проектрированию (с примерами параметров!):http://www.owen.ru/uploads/rpr_pcv_008.pdf