вообще не догоняю инструкцию на пчв... ПРОШУ прокомментировать.
температурный датчик 0-100 градусов (4-20мА), уставка регулирования 60 градусов (13,6мА), движок на 50Гц
параметры 3-02/3-03/3-10 минимальное и максимальное задание с процентом - что это такое?
в парметрах 6-22/6-23/6-24/6-25 указываются величины аналогового сигнала? допустим 6-22=4 / 6-23=20 / 6-24=13.3 / 6-25=13.9 или они должны быть в процентах?
7-30=1 инверсный сигнал, рост температуры пропорционален увеличению оборотов
7-32 можно поставить 13Гц
джампер 4 "он"
параметр 1-00 = 3
до остальных попозже дойду




Ответить с цитированием