    Цитата Сообщение от Satellite83 Посмотреть сообщение
    У меня больше вопрос, почему происходит, замена уставок, и перезагрузка реле?

    Вы бы хоть отметили для ясности, какие уставки не сохраняются при перезагрузке, если вот эта:

    Т-уставка.PNG

    Так она будет через цикл работы ПР перезаписана получаемым значением!
    И даже не знаю, как помягче сказать, Вы чтобы ограничить значение преобразуете в тип данных с плавающей запятой, ограничиваете, потом обратно преобразуете в целочисленное значение, не проще сразу ограничить целочисленное значение!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 07.02.2017 в 23:42.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    21.11.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    148

    По умолчанию

    так мне надо что-бы пользователь мог сменить уставку графика, а не высчитывать температуру при нуле
    Техника безопасности - Это религия, в которую можно не верить, но обряды нужно соблюдать.

  3. #3
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,552

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Satellite83 Посмотреть сообщение
    так мне надо что-бы пользователь мог сменить уставку графика, а не высчитывать температуру при нуле
    А как он узнает новые уставки для вашего макроса?
    А задавать четыре точки на графике лучше? А так задал одну точку графика и наклон графика и всё, тем более в этом макросе уже есть ограничение по температуре.

  4. #4
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,552

    По умолчанию

    А менять режим ДЕНЬ/НОЧЬ можно обычным вычитанием 5 из полученного результата.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    21.11.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    148

    По умолчанию

    Нет, после внезапной перезагрузки реле меняются как раз уставки графика Xa, Xb, Ya, Yb/
    Техника безопасности - Это религия, в которую можно не верить, но обряды нужно соблюдать.

  6. #6
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,434

    По умолчанию

    Вот сделал немного более "стрессоустойчивее", короче теперь стек не может переполнится в принципе:

    Очередь_1.PNG
    Вложения Вложения
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #7
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,552

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Вот сделал немного более "стрессоустойчивее", короче теперь стек не может переполнится в принципе:

    Очередь_1.PNG
    Тоже отличное решение, даже более универсальное.

  8. #8
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,434

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Тоже отличное решение, даже более универсальное.
    Спасибо, наверно первый положительный отзыв от Вас!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 08.02.2017 в 14:33.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  9. #9
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,552

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Спасибо, наверно первый положительный отзыв от Вас!
    Единственное слабое место в вашей программе это функция AND после стека, а так все макросы супер.

  10. #10
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,552

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Единственное слабое место в вашей программе это функция AND после стека, а так все макросы супер.
    Поспешил с оценкой про слабое место, всё таки подвёл стек. Нужно предусмотреть, чтобы информация записывалась в ту ячейку, адрес которой указан на входе макроса.