Тема: Считывать\посылать посылки через порт rs232

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #12

    Post

    При подключении к компьютеру, будь то OPM или OPC, безошибочно определяется ситуация, когда либо датчик отключен (контакта нет, либо подключено неправильный резистор (не в диапозхне от 6 до 10 кажется Ом.. ). При подключении же к ПЛК, я не вижу эту ошибку. Какое значение должно быть в этом регистре? Смотрим..
    ----------------------------------------------
    Для протокола ОВЕН: значение в посылке
    Для протокола ModBus: значение в регистре статуса

    ОВЕН Modbus Характер нестандартной ситуации

    Пере
    дает
    ся р
    езул 0х0000 Измерение успешно
    ьтат
    изме
    рения

    0xF0 0xF000 Значение заведомо неверно
    0хF6 0хF006 Данные не готовы
    0xF7 0xF007 Датчик отключен
    0xF8 0xF008 Велика температура свободных концов ТП
    0xF9 0xF009 Мала температура свободных концов ТП
    0xFA 0xF00A Измеренное значение слишком велико
    0xFB 0xF00B Измеренное значение слишком мало
    0xFC 0xF00C Короткое замыкание датчика
    0xFD 0xF00D Обрыв датчика
    0xFE 0xF00E Отсутствие связи с АЦП
    0xFF 0xF00F Некорректный калибровочный коэффициент

    ----------------------------------------------------
    Кажется, так.
    0xF007 Датчик отключен
    Наверное, это - мой случай. Я получаю 0x0000.
    ----------------------------------------------------
    Всё, получил кажется.. Осталось только интерпретировать.
    Спасибо всем кто участвовал : ) Получил F00D = обрыв датчика.