Он отображает заданную вами уставку с панели самого прибора, а с аналогового входа можно сделать только коррекцию этой уставки, на сколько реально эта коррекция была сделана можно увидеть только в конфигураторе через RS-485. Почитайте инструкцию, там все описано, да и работал я уже с этими регуляторами...
Сформулируйте свои мысли чётче…
Вы хотите видеть на индикаторе сигнал рассогласования? (разницу между заданием и текущим значением параметра) А не изменение сигнала задания по второму аналоговому входу… Зеленый индикатор будет отображать текущее значение сигнала (коррекции/задания), подключенного к второму входу Т2.
Именно об этом, Вы спрашивали в предыдущих постах.
SET.P
(Set.P) Текущее значение уставки
работающего регулятора
Значение уставки с учетом
коррекции по графику или
заданной скорости ее изме-
нения (VSP).
Параметр доступен только
по RS-485.
Вот нужный мне параметр для отображения, это вытяжка из руводства по експлуатации, и этот параметр действительно не отображаеться, проверено.
И вот еще; 4) Значение уставки с учетом коррекции по графику можно посмотреть в параметре Set.P. Параметр доступен только по RS-485.
Последний раз редактировалось Боднар Олег Миколайович; 25.03.2014 в 15:52.
Так для вашего случая уставка - это величина, измеренная на входе 2 (уставку в контроллере для данного случая задают нулевой).
В чем проблема?
Да, в принципе вы правы, на нижнем индикаторе в моем случае уставкой будет отображение величины измеренной на 2 входе.
Бери ПЛК 73 или 63 и ваяй любой регулятор со всеми нужными показаниями на экране. Локальные регуляторы очень редко работают в каскаде.
Если интересно могу написать в личку какие локальные регуляторы работают в каскаде, и не так уж и редко.
Можно к ТРМ212 СМИ2 присобачить в крайнем случае, чтобы что нужно с него по RS-485 брал и показывал...
И что в итоге получить по цене этого огорода?