В руководстве в скобочках приписка, индексация (по адресам) по всей видимости это и означает: изменяя адрес получаем значение нужного канала.
В руководстве в скобочках приписка, индексация (по адресам) по всей видимости это и означает: изменяя адрес получаем значение нужного канала.
Спасибо за картинку. Только установил CDS3, вот осваиваю. Пока везде только +, а с кнопкой -. Вроде простая и нужная вещь, а ее нет.
B.png
В общем, в программе не корректно отображаются свойства кнопки. Что в этом случае делать?
Drahtor, а у Вас версия CDS3 какая?
В общем, в программе не корректно отображаются свойства кнопки. Что в этом случае делать?
Drahtor, а у Вас версия CDS3 какая?[/QUOTE]
Даже не знаю, может более опытные форумчане помогут.
У меня SP3 Patch5. установил как-то SP4, так у меня программа написанная в SP3, в SP4 так и не скомпилировалась, как я не пытался.
Что касается кнопок, как вы делаете кнопку без фиксации: чтоб бит взвелся и сразу сбросился? Я в Inputconfig присваиваю значение переключить переменную и "MoseDown", и "MouseUp". М
"Без фиксации" означает, что когда нажата кнопка, тогда бит установлен, отжата - сброшен. Если это имеется ввиду, то сюда -> Inputconfiguration -> Нажать -> Переменная. Если нужна инверсия (при нажатии 0, а в отжатом состоянии 1), то ставим отметку в Переключить на FALSE. Для организации единичного импульса в программе (CDS2) использовал F- или R- триггеры.
В CDS3 функционал расширен, всех особенностей еще не изучил...
При работе в кодесисе с СПК207 периодически отваливается соединение, при повторном сканировании сети устройств не определяется, лечится выключением включением, хотелось бы знать из-за чего, будет неприятно если потом в работе устройство будет теряться в сети.
Нужно получить данные датчика температуры с первого входа MВ110-224.8А по RS 485 и отобразить их на СПК110. В заданной переменной соотнесенной к
соответствующему входу показывает значение 0. Связь на обоих приборах идет, светодиоды моргают. В программе конфигураторе показывает значение
температуры. Укажите что еще можно сделать.
Снимок1.PNGСнимок2.PNGСнимок3.PNGСнимок4.PNG
Существует два способа связи с модулем:
1)Через библиотеки(первые два ваших скриншота)
2)Через конфигурацию(вторые два скриншота)
Использовать одновременно данные способы для одного модуля нельзя.
Во втором способе у вас ошибка, вы считываете 0х0005 регистр, в модуле MВ110-224.8А данные первого канала лежат либо в двух регистрах 0х0004, 0х0005 в формате FLOAT(т.е. полученные два WORD'а нужно будет склеивать в REAL),
либо в 0х0001 в формате int со смещением точки(т.е. полученный WORD нужно будет делить)
Здравствуйте. Подскажите, может ли СПК-207-220-03-web работать в режиме слэйва, если да направьте в нужную сторону. Спасибо