Показано с 1 по 10 из 4973

Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,159

    По умолчанию

    Тип данных ?Максимальное значение уставки на выходе?Лучше нарисуйте ,что вам нужно .
    электронщик до мозга костей и не только

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Тип данных ?Максимальное значение уставки на выходе?Лучше нарисуйте ,что вам нужно .
    уставка температуры целочисленное, мах. 1000
    время мин. сек.

  3. #3

    По умолчанию Тех. задание на 6 насосов

    Здравствуйте Уважаемые коллеги, вот поступило такое ТЗ на управление насосом от ПЧВ. Дело в том, что таких насосов 6(шесть), но ПЧВ один.
    По требованию в работе находится только один насос с ПЧВ.
    Должна быть возможность включить любой другой насос (не скоммутированный с ПЧ) напрямую от сети (для проверки, испытания) от существующих по-месту кнопок Пуск-Стоп.
    Реализовать блокировку от одновременного включения 2-х контакторов одного насоса
    Для включения насоса с ПЧ предусмотреть отдельную кнопку(ки) Пуск-Стоп.
    Индикация работающих насосов.

    Начал создавать проект на ПР110-220.12ДФ.8Р, на каждйй вход по 6 блоков AND-запутался, да и громоздкая получается
    P\S Возможно, для упрощения задачи, выбора работающего с ПЧ насоса,установить переключатель на шесть положений и оставить одну кнопку Пуск. Индикацию сделать с доп контактов контакторов.
    Вложения Вложения

  4. #4
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,548

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EUGENY Посмотреть сообщение
    Здравствуйте Уважаемые коллеги, вот поступило такое ТЗ на управление насосом от ПЧВ. Дело в том, что таких насосов 6(шесть), но ПЧВ один.
    По требованию в работе находится только один насос с ПЧВ.
    Должна быть возможность включить любой другой насос (не скоммутированный с ПЧ) напрямую от сети (для проверки, испытания) от существующих по-месту кнопок Пуск-Стоп.
    Реализовать блокировку от одновременного включения 2-х контакторов одного насоса
    Для включения насоса с ПЧ предусмотреть отдельную кнопку(ки) Пуск-Стоп.
    Индикация работающих насосов.

    Начал создавать проект на ПР110-220.12ДФ.8Р, на каждйй вход по 6 блоков AND-запутался, да и громоздкая получается
    P\S Возможно, для упрощения задачи, выбора работающего с ПЧ насоса,установить переключатель на шесть положений и оставить одну кнопку Пуск. Индикацию сделать с доп контактов контакторов.
    Составил программу управления шестью двигателями от одного ПЧ. Правда к вашему ТЗ не совсем подходит. В моей программе два режима работы: 1) с ПЧ, включается один любой из насосов, в любой последовательности. 2) без ПЧ, можно включать несколько насосов одновременно.
    Выключение насосов и ПЧ с входа "Сброс" в любом из режимов.
    Вложения Вложения

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •