    Добрый день, возникла проблема весь день лазил по форуму но решения не нашел...
    Стал счастливым обладателем СПК207 и МВ110-16Д, ну и еще пары модулей, но это пока не важно. Попробовал сделать небольшую програмку, и тут столкнулся с такой сложностью...
    При заказе оборудования не заметили что необходим преобразователь интерфейса на 485 для конфигурирования модулей, и решил попробовать подключить модуль к СПК на заводских настройках и не могу понять как мне это сделать по протоколу ОВЕН, все инструкции и примеры только по ModBus находил...
    Подскажите что можно сделать или ткните в сылку.
    Последний раз редактировалось Владиславыч; 14.03.2014 в 15:46.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    02.10.2013
    Адрес
    г. Новосибирск
    Сообщений
    74

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владиславыч Посмотреть сообщение
    Добрый день, возникла проблема весь день лазил по форуму но решения не нашел...
    Стал счастливым обладателем СПК207 и МВ110-16Д, ну и еще пары модулей, но это пока не важно. Попробовал сделать небольшую програмку, и тут столкнулся с такой сложностью...
    При заказе оборудования не заметили что необходим преобразователь интерфейса на 485 для конфигурирования модулей, и решил попробовать подключить модуль к СПК на заводских настройках и не могу понять как мне это сделать по протоколу ОВЕН, все инструкции и примеры только по ModBus находил...
    Подскажите что можно сделать или ткните в сылку.
    Преобразователь нужен обязательно! Перед включением модулей в сеть RS485, их нужно сконфигурировать (прописать сетевые настройки и тд).
    Модули к СПК по протоколу ОВЕН не получится подключить, только MODBUS RTU (особенности КДС3.5). Доки можно тут поискать: http://www.owen.ru/forum/showthread....CB%CA323+RS485

  3. #3
    Пользователь Аватар для Солнечный заяц
    Регистрация
    16.08.2009
    Адрес
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    Сообщений
    241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владиславыч Посмотреть сообщение
    Добрый день, возникла проблема весь день лазил по форуму но решения не нашел...
    Стал счастливым обладателем СПК207 и МВ110-16Д, ну и еще пары модулей, но это пока не важно. Попробовал сделать небольшую програмку, и тут столкнулся с такой сложностью...
    При заказе оборудования не заметили что необходим преобразователь интерфейса на 485 для конфигурирования модулей, и решил попробовать подключить модуль к СПК на заводских настройках и не могу понять как мне это сделать по протоколу ОВЕН, все инструкции и примеры только по ModBus находил...
    Подскажите что можно сделать или ткните в сылку.
    Используйте библиотеку "ModulsOwenLib"
    http://www.owen.ru/catalog/44162596

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Солнечный заяц Посмотреть сообщение
    Используйте библиотеку "ModulsOwenLib"
    http://www.owen.ru/catalog/44162596
    вот пробовал с этой библиотекой работать первый раз, не получилось, сейчас попробовал опять какая-то реакция есть, спасибо буду дальше ковырять...
    А заодно вопрос я смогу через эту библиотеку задать свои настройки на модуле?

    и как быть при подключении любого модуля есть параметр Modd где идет выбор режима работы MdBus, а в заводских настройках стоит протокол ОВЕН
    Последний раз редактировалось Владиславыч; 18.03.2014 в 13:54.

  5. #5
    Пользователь Аватар для Солнечный заяц
    Регистрация
    16.08.2009
    Адрес
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    Сообщений
    241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владиславыч Посмотреть сообщение
    вот пробовал с этой библиотекой работать первый раз, не получилось, сейчас попробовал опять какая-то реакция есть, спасибо буду дальше ковырять...
    А заодно вопрос я смогу через эту библиотеку задать свои настройки на модуле?
    1. Ищите, примеры работы с модулями есть на форуме.
    2. Конфигурация модуля через библиотеку ModulsOwenLib возможна, через функциональный блок UniWrite, записывая необходимые значения в нужные регистры. Но это довольно затратный процесс, в плане объема работы.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Солнечный заяц Посмотреть сообщение
    1. Ищите, примеры работы с модулями есть на форуме.
    2. Конфигурация модуля через библиотеку ModulsOwenLib возможна, через функциональный блок UniWrite, записывая необходимые значения в нужные регистры. Но это довольно затратный процесс, в плане объема работы.
    собственно я уже писал что примеров с работой про протоколу ОВЕН найти не получилось

  7. #7
    Пользователь Аватар для Солнечный заяц
    Регистрация
    16.08.2009
    Адрес
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    Сообщений
    241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владиславыч Посмотреть сообщение
    собственно я уже писал что примеров с работой про протоколу ОВЕН найти не получилось
    Для подключения к модулю Вам нужен пример связи с модулем, например отсюда. Модули ввода/вывода могут работать как по протоколу modbus, так и по протоколу owen. Если Вы хотите изучить именно протокол Овен, то здесь можно скачать библиотеку и инструкцию.
    Для связи, Вам понадобятся параметры связи "по умолчанию", они есть в инструкции к Вашему модулю.

Похожие темы

  1. примеры программ и полезности
    от Николаев Андрей в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 06.04.2018, 06:01
  2. Примеры программ и полезности (Модус 5684-0)
    от Кирилл Валюнин в разделе Модус 5684-0
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.05.2013, 11:55
  3. Примеры программ для ПЛК100/150/154/110/160
    от Александр Приходько в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 14:07
  4. Примеры программ для ПЛК63/73 (CoDeSys v.2.3)
    от Александр Приходько в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 03:28

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •