  1. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от nik_P Посмотреть сообщение
    Начало цикла:
    1.запуск эл.двигателя форсунки(запуск всегда начинается при закрытой заслонке)
    2.после короткого запаздывания(3-5сек необходимо для переключения со звезды в треугольник)
    открывается заслонка(на сервоприводе стоят конечные выключатели) до конечного выкл.3
    большая нагрузка который подает сигнал что заслонка открыта.По окончании времени продувки(45сек)заслонка закрывается до конечного выкл.2 малая нагрузка.
    3.трансф-р поджига начинает работать одновременно с началом цикла и заканчивает после образования факела.
    4.стоят 4 клапана-первые 2 включаются одновременно с открытием заслонки на продувку,2 других вкл. после окончания продувки и закрытии заслонки до конечного 2 малая нагрузка после образования факела и прогрева котла (примерно 1-2мин) заслонка открывается до конечного
    выкл.3 большая нагрузка.
    управление заслонкой осуществляется через переключатель «малая нагрузка» «большая нагрузка».
    Режим «малая нагрузка» закрытие-откритие заслонки с помощью кнопок в ручную
    Режим «большая нагрузка» работа по циклу.
    5. Если факел в течении 30сек не загорелся или потух при работе –авария(лампока,звонок) сброс аварии-начало цикла запуска
    Схему горелки с диаграммой выложите. проще и понятней будет.