    Понял, я думал хотите на каждый датчик по каналу (в 2009 году на мва8 такое собирал).
    Изложенная схема не бред, работает с 60-ых годов. Собственно многие специализированные железки по ней сделаны, с конца 80-ых начали приделывать ацп и возможность подключения ПК.
    Вопрос найти путевые и недорогие релюхи под эти цели. И визуализация кодесис вряд ли потянет все необходимые функции, либо лепить скаду или HMI, либо писать ПО (в случае массового а не единичного производства самое выгодное решение). Кто то из специализированных контор правда прилепливал HMI с кодесисом, ЕМНИП Таганрог ООО "НИЛ АП".
    Я подумывал прилепить омроновскую скаду, но потом идею забросил, перешли на цифровые подвески.