Страница 32 из 37 ПерваяПервая ... 223031323334 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 365

Тема: CoDeSys v2.3

  1. #311

    По умолчанию

    Василий Кашуба
    Вот теперь вопрос от полного новичка. Как сделать присваивание по условию? Например в языках FBD и CFC? И зачем нужно умножать на 1000?
    Извиняюсь за наглый вопрос, не разобрался еще.

  2. #312
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,525

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Darkmen999 Посмотреть сообщение
    ... Как сделать присваивание по условию? Например в языках FBD и CFC? И зачем нужно умножать на 1000?
    ...
    1. http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=16616
    2.Читайте мануал

  3. #313

    По умолчанию

    Василий Кашуба
    Вот на мануал я вообще внимания не обратил.
    Спасибо.

  4. #314
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,851

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Если выхода дискретные, сделайте присваивание по условию значение 1000(реал). Либо преобразовать через BOOL TO REAL и умножить на 1000.
    Ни чего не надо умножать на 1000, просто использовать преобразование BOOL_TO_REAL и все, т.к. диапазон изменения значения для выхода дискретного типа от 0,0 до 1,0.
    Цитата Сообщение от Darkmen999 Посмотреть сообщение
    И как сказано в руководстве по программированию значение канала преобразуется в ШИМ-сигнал (непонятная для меня вещь), но зачем? Ведь ШИМ используется насколько я знаю в аналоговом управлении дискретными выходами(например управление Т.Э.Ном), а мне просто релюшку допустим включить нужно.
    Извиняюсь за длинный текст, просто хотел выразиться как можно яснее.
    Заранее спасибо.
    Дискретный выход ПЛК73 имеет аппаратный ШИМ и выходные импульсы будут иметь скважность 0-100% пропорциональную значению для выхода от 0,0 - 1,0. Период повторения импульсов задается в настройках выхода.
    Таким образом
    -выходной сигнал 0,0 соответствует скважности 0% -дискретный выход выключен постоянно,
    -выходной сигнал 1,0 соответствует скважности 100% -дискретный выход включен постоянно
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  5. #315

    По умолчанию

    petera
    Спасибо, разъяснили с этой тысячей. Я смотрю в цифры 0,0 и 0,1, и не могу понять, зачем множить? Но мануал все равно изучить придется.
    С ШИМом тоже стало понятней. Я как понял ШИМ внедрен в ПЛК73 для точности управления дискретным выходом?
    Такс, зреет еще один вопрос, сформулирую и задам.

  6. #316
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,525

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Ни чего не надо умножать на 1000, просто использовать преобразование BOOL_TO_REAL и все, т.к. диапазон изменения значения для выхода дискретного типа от 0,0 до 1,0...
    Спутал с регистрами управления МВУ8Р.

  7. #317
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,851

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Darkmen999 Посмотреть сообщение
    petera
    С ШИМом тоже стало понятней. Я как понял ШИМ внедрен в ПЛК73 для точности управления дискретным выходом?
    Такс, зреет еще один вопрос, сформулирую и задам.
    Не для точности управления дискретным выходом, а для
    Цитата Сообщение от Darkmen999 Посмотреть сообщение
    ...Ведь ШИМ используется насколько я знаю в аналоговом управлении дискретными выходами(например управление Т.Э.Ном)...
    Вообщем Вы сами и ответили на свой вопрос зачем нужен ШИМ. А так как он выполнен аппаратно, то это может упростить программу.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  8. #318

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Дискретный выход ПЛК73 имеет аппаратный ШИМ и выходные импульсы будут иметь скважность 0-100% пропорциональную значению для выхода от 0,0 - 1,0. Период повторения импульсов задается в настройках выхода.
    Таким образом
    -выходной сигнал 0,0 соответствует скважности 0% -дискретный выход выключен постоянно,
    -выходной сигнал 1,0 соответствует скважности 100% -дискретный выход включен постоянно
    Если не требуется аппаратный ШИМ, т.е. задается 0.0 или 1.0, то что должно быть задано в настройках шаблона PLC Configuration ?
    Последний раз редактировалось Newcomer; 02.03.2014 в 12:34.

  9. #319

    По умолчанию

    Что угодно. Как и в случае с аналоговым выходом.

  10. #320

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Что угодно. Как и в случае с аналоговым выходом.
    Значит туда вообще можно не заглядывать ?

Страница 32 из 37 ПерваяПервая ... 223031323334 ... ПоследняяПоследняя