Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 42

Тема: Помогите разобратся!

  1. #31
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2013
    Адрес
    Канаш
    Сообщений
    130

    По умолчанию

    У меня всё это есть кроме ИП320

  2. #32

    По умолчанию

    Тогда выкиньте ПЛК, установите ОРС и СКАДУ и получите на экране сигналы о сработке для одного модуля.

  3. #33
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2013
    Адрес
    Канаш
    Сообщений
    130

    По умолчанию

    А если поставить модули плюс ИП320, такой комплект будет работать без компа? Хотелось бы систему сделать по возможности автономней

  4. #34

    По умолчанию

    Да, будет.

  5. #35
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2013
    Адрес
    Канаш
    Сообщений
    130

    По умолчанию

    Хорошо, пока панели нет буду пробовать с ПЛК, т.к сигнал аварии должен работать независимо от ПК

  6. #36

    По умолчанию

    И что будет делать ПЛК с сигналом аварии?

  7. #37
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2013
    Адрес
    Канаш
    Сообщений
    130

    По умолчанию

    Дискретный выход ПЛК будет включать звуковой сигнал аварии, модули будут стоят в шкафу управления хол. установки и собирать сигналы с аварийных ламп, там их 13шт

  8. #38

    По умолчанию

    Есть контролер ПЛК150, нужно написать программу на языке LD, задействовав аналоговый вход и ПИД-регурятор. Подскажите, какой фунциональный блоу нужно поставить, чтобы значение анал.входа подать на вход ПИД-регулятора?


  9. #39
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,126

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Givizub Посмотреть сообщение
    Есть контролер ПЛК150, нужно написать программу на языке LD, задействовав аналоговый вход и ПИД-регурятор. Подскажите, какой фунциональный блоу нужно поставить, чтобы значение анал.входа подать на вход ПИД-регулятора?

    Такие вопросы нужно задавать вот в этой теме http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=10555
    В программе на LD каждая строка это цепь релейной схемы. В начале ее идут контакты и заканчивается она катушкой (переменные BOOL).
    В кодесис в качестве "катушки" можно использовать ФБ. Для ФБ или стандартных операторов, не имеющих входов типа BOOL, нужно использовать элемент с "EN".
    Захват-1.png
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  10. #40

    По умолчанию

    Понятно. Спасибо за помощь.

Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.12.2010, 10:44
  2. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 23.04.2010, 16:47
  3. трм 201. помогите разобратся
    от Sergey_M в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.06.2009, 16:02

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •