    Там однако трудно что-то понять, но как я понимаю не период вызова регулируете, а время вызова.
    Это разные вещи.
    Сделайте хотя бы так:

    BLINK_E(ENABLE:=TRUE, TIMELOW:=T#200ms , TIMEHIGH:=T#1ms , OUT=> ); (*Это просто генератор имульсов*)
    R_TRIG_E(CLK:=BLINK_E.OUT , Q=> ); (*А это просто тригер, который срабатывает раз в 201мс*)
    IF R_TRIG_E.Q THEN (*И когда он срабатывает мы вызываем 1 раз в цикле нашу программу или ФБ с экраном*)
    Ekran();
    END_IF


    И еще у Вас возможно в строках символов больше максимального.
    В этом случае возможен переброс на др. строки
    Последний раз редактировалось lara197a; 18.02.2014 в 22:25.