Здравствуйте, Леонид четвёртый)
Проверьте соответствие торджет-файлов установленных на CoDeSys и прошивки контроллера. Уверен на текущий момент проблема в этом.
Здравствуйте, Леонид четвёртый)
Проверьте соответствие торджет-файлов установленных на CoDeSys и прошивки контроллера. Уверен на текущий момент проблема в этом.
Автоматизация Диспетчеризация Сервис
e-mail: ads-kaluga@mail.ru
Я покупаю у них.
http://www.spcable.ru/rs485.html
КИПЭВ с одной парой.
Витая пара многожильная.
Спасибо, проверю обязательно.
Ну а вообще это очень интересно, сейчас (уже 2 дня) контроллер время от времени (большую часть времени) не отвечает в сети, но самое интересное не в этом, он просто не в сети, сама программа работает нормально. Но стоит стартануть тепловой насос (даже вручную), контроллер продолжает работать 4-5 минут и самостоятельно перегружается! Затем продолжает работать как работал. Еще заметил, если в этот период (после пуска насоса но до перезагрузки контроллера), через кодесис попробовать поставить ему "стоп" он перегружается тут же без задержки!
При всем этом остальные приборы в сети работают, один из МВ110-8А работает на удалении от СП270 50-70 метров, сеть проложена рядом с фазными проводами, в месте его установки -15 градусов и МВ прекрасно отвечает по сети без сбоев!
Как и ожидалось, виноват скорее всего прибор, вместо него поставил ПЛК100, недостающие выходы и входы компенсировал ПРкой. Программа в ПЛК та же, все те же сетевые переменные но эффект потери связи исчез полностью. ПЛК110 подключу в режим тестирования, как раз хотел "побаловаться" ПМкой.
у меня похожая ситуация с ПЛК 150, и модули.
постоянно показывает last error 81 но с горем опрашивает через раз модули. кстати мва8 лучше опрашиваются. а мдвв постоянно подвисают.
Вчера после включения приточки даже в ручном режиме двиг 2,2КВа происходит зависание 2 модулей мдвв стоящих радом, и после этого ПЛК 150 стал перезагружаться, программа не загружается я думал все сдох. но после ночи опять заработал
сейчас приточку не включаю.
Что можно сделать?
Выкинь на помойку ПЛК150 и больше никогда не используй.
собираюсь так и сделать. хочу на плк 100 поменять
сейчас нарыл причину. подвисать начал когда подключил к ПЧВ. но только когда включается двигатель если отсоединить 485 и включить двигатель то подвисания нет
Сегодня тоже весело пообщался с ПЛК150. Ничто не предвещало...
Всего лишь изменил одну букву в имени проекта и при подключении
к ПЛК полностью залился проект.Что-то затупилось,сбросы не помогли,
и даже аппаратный сброс не работал.Выключение на полчаса не помогло.
Взялся перешивать.Благо шнурок обкатанный уже есть.
Прошивка прошла отлично.
Но начались приколы.Входа и выхода ПЛК физически перестали работать.
Т.е. проект крутится нормально,но ни светодиоды (кроме питания,RUN,online),
ни входа/выхода не работают.
Честно говоря дошло не сразу...
Через час...два дошло ,что перепрошил ПЛК150 программой перепрошивки от ПЛК100.
Конечно же я тупанул, но не совсем понимаю,почему программа не прервала
работу по перепрошивке с выдачей сообщения :"Вы пытаетесь зашить не тот контроллер,операция
будет прервана".И превратила ПЛК150 в ПЛК100.И даже при сбросе начали просвечивать
сквозь корпус лишние светодиоды
По оконцовке все же перешил одноимённой программой ,но для ПЛК150.
Финал был успешным. Но два часа в унитаз...
Может кто-то наступал на эти же грабли?