Было задание ВЫРОВНЯТЬ? Мы выровняли!
Каждый вариант имеет свои недостатки.![]()
Было задание ВЫРОВНЯТЬ? Мы выровняли!
Каждый вариант имеет свои недостатки.![]()
Ещё один вариант решения до кучи
Гидравлическое сопротивление теплообменника постоянное? Ставим на ХВ ПОСЛЕ ответвления шайбу с эквивалентным гидравлическим сопротивлением и давление выравнивается САМО!
Если мы беспокоимся за падение давления, то ставим насос с ПЧ ДО ответвления (на вводе ХВ) с ОДНИМ датчиком (как некоторым хочется) и получаем повышение давления при желании и ГВ и ХВ и экономим один датчик! Profit!
Рабочее решение?
Достаточно одного частотника и двух датчиков давления. Только давления надо не выравнивать, а держать в определенной пропорции. Например, если в магистральной трубе давление Pх(t), то в горячей трубе - 0,55Pх(t). Вот и все дела.
Эээээххххх, ТПС глянь схему стандартного теплоузла, там все уже расписано! Тепловычислитель с датчиками выведи на свой частотник и вся задача решена!