Спец кабель для 485 сети? А какой посоветуйте? Я использую витую пару 5 категории.
Это означает, что питание теплового насоса по одной линии а питание автоматики совсем по другой, через ИБП, помехоподавляющие цепи.
Ну а вообще вопрос то именно в "танцах с бубном", ведь в сети кроме ПЛК есть еще 3 прибора и без всяких резисторов, кабелей специальных и сбросов они опрашиваются. И при построении сети ПЛК работал, мало того, если еще вчера ПЛК терял сеть только в моменты пуска теплового насоса (ну может 1-2 раза в сутки на 5 минут), то сегодня он теряет сеть постоянно, и уже тепловой насос не при чем.
Вопрос был акцентирован именно почему ПЛК, через некоторое время после потери сети сбрасывается? Возможно перегрузка процессора? Добавил в проект модуль статистики, в него ничего не выводится, одни нули видать не туда добавил....
Учитывая, что сейчас время на раздумья нет, отопление в разгаре а сеть "пропала" времени на эксперименты нет, сегодня снимаю ПЛК с обьекта, временно придется распределить его функции по другим приборам.
Поэтому испытания (тестирование) буду проводить потом и отдельно. Благо приборов "запастных" хватает.





....
Ответить с цитированием