Показано с 1 по 10 из 22

Тема: Помехозащищенность ПЛК110

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    Возможно проблема в организации сети.
    Я давно использую только спец кабель для RS485. Обязательно заземлять с одной стороны.
    Также попробуйте установить резисторы в начале и конце линии.
    Спец кабель для 485 сети? А какой посоветуйте? Я использую витую пару 5 категории.
    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    А что значит "линии питания раздельные".
    Это означает, что питание теплового насоса по одной линии а питание автоматики совсем по другой, через ИБП, помехоподавляющие цепи.

    Ну а вообще вопрос то именно в "танцах с бубном", ведь в сети кроме ПЛК есть еще 3 прибора и без всяких резисторов, кабелей специальных и сбросов они опрашиваются. И при построении сети ПЛК работал, мало того, если еще вчера ПЛК терял сеть только в моменты пуска теплового насоса (ну может 1-2 раза в сутки на 5 минут), то сегодня он теряет сеть постоянно, и уже тепловой насос не при чем.
    Вопрос был акцентирован именно почему ПЛК, через некоторое время после потери сети сбрасывается? Возможно перегрузка процессора? Добавил в проект модуль статистики, в него ничего не выводится, одни нули видать не туда добавил ....
    Учитывая, что сейчас время на раздумья нет, отопление в разгаре а сеть "пропала" времени на эксперименты нет, сегодня снимаю ПЛК с обьекта, временно придется распределить его функции по другим приборам.
    Поэтому испытания (тестирование) буду проводить потом и отдельно. Благо приборов "запастных" хватает.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от leonVl Посмотреть сообщение
    Спец кабель для 485 сети? А какой посоветуйте? Я использую витую пару 5 категории.

    Это означает, что питание теплового насоса по одной линии а питание автоматики совсем по другой, через ИБП, помехоподавляющие цепи.

    Ну а вообще вопрос то именно в "танцах с бубном", ведь в сети кроме ПЛК есть еще 3 прибора и без всяких резисторов, кабелей специальных и сбросов они опрашиваются. И при построении сети ПЛК работал, мало того, если еще вчера ПЛК терял сеть только в моменты пуска теплового насоса (ну может 1-2 раза в сутки на 5 минут), то сегодня он теряет сеть постоянно, и уже тепловой насос не при чем.
    Вопрос был акцентирован именно почему ПЛК, через некоторое время после потери сети сбрасывается? Возможно перегрузка процессора? Добавил в проект модуль статистики, в него ничего не выводится, одни нули видать не туда добавил ....
    Учитывая, что сейчас время на раздумья нет, отопление в разгаре а сеть "пропала" времени на эксперименты нет, сегодня снимаю ПЛК с обьекта, временно придется распределить его функции по другим приборам.
    Поэтому испытания (тестирование) буду проводить потом и отдельно. Благо приборов "запастных" хватает.
    У тебя что-то с программой не так или ПЛК неисправный.

Похожие темы

  1. Помехозащищенность нового МПР51
    от brig в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.11.2008, 09:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •