Цитата Сообщение от Аркадий Посмотреть сообщение
Здравствуйте.

Работа с модулем в RTU нужна для совместной работы с ИП-320(панель - слэйв), она работает только в режиме RTU. Как сделать панель и МДВВ на одном 485-м?

И вообще, для меня загадка, зачем??? настройку типа фрейма, скорости, и прочих параметров делать в элементе порта, а не в элементе универсального модбас устройства ???? Неужели неизвестно, что на один порт часто нужно цеплять модбас устройства с разными скоростями и настройками портов?
Посмотрите вложенный простой пример. У меня все вместе работает.
работа мдвв, ПЛК и ИП в одной сети.zip
Какая у вас прошивка МДВВ? Сложности с реализацией РТУ были в МДВВ в прошивках ниже 1-09. Если у вас прибор со старой прошивкой, ее надо помять в сервисном центре для корректной работы.

Что касается настроек порта, признаться не совсем ясно, зачем вам в одной сети приборы с разными настройками. В чем трудности привести все к одному формату фрэйма, скорости и тд? Все-таки в большинстве случаев разноформатный опрос не требуется, поэтому порт настраивается один раз в рамках modbus мастера.

Если вам все же крайне необходимо поддержать на одном интерфейсе работу с разными устройствами с разными настройками, то для этого есть специальные библиотеки (syslibcom.lib или unm.lib, например). С их помощью можно менять настройки порта тогда, когда вам хочется и так, как вам хочется.