Полностью завершена разработка приборов СПК105. Сейчас производство готовится к выпуску данной модификации. Через 1-2 недели,когда будет произведена первая партия официально объявлю продажи.
можете подсказать как подключить СПК107 к ПЛК154
Связать СПК107 и ПЛК154 вы можете при помощи протокола Modbus (rs485 / rs232).
Мастером сети Modbus может выступать как СПК107 так и ПЛК154.
СПК107 является свободно программируемым панельным контроллером, для него также как и для ПЛК154 нужно писать программу.
Во вложении пример с описанием как настроить обмен СПК107 с ПЛК150 (СПК107 в роли мастера сети).
Здравствуйте! Необходимо создать звуковую сигнализацию через веб-визуализацию. Перелопатил весь форум и русскоязычную ветку форума кодесис, четкого описания найти не удалось. Не могли бы Вы описать последовательность действий, или выложить пример такой визуализации.
Вам необходимо запустить зуммер(пищалку) расположенный в СПК207 через веб визуализацию, я правильно понял?
Если нет, то подробнее опишите вашу задачу.
Последний раз редактировалось Мурат Ахриев; 06.02.2014 в 17:16.
Нет, необходимо на колонки компьютера (через веб-визуализацию) вывести звуковой файл. Или, хотя бы, запустить имеющийся на компьютере аудиофайл.
P.S. Имеется в виду аварийная сигнализация, для диспетчера.
Последний раз редактировалось Солнечный заяц; 07.02.2014 в 16:07.
Через веб визуализацию вам это сделать не удастся.