Цитата Сообщение от Малышев Олег Посмотреть сообщение
Для практически любого ИП КПД не превышает 75%, а рассеять тепло в таком малом корпусе довольно тяжело.
Позволю себе не согласиться с Вами, поскольку немного владею вопросом. КПД современных ИП спокойно может быть доведен до 90-95 % при низких выходных напряжениях (5, 3.3 Вольта) даже без применения синхронного выпрямителя(-лей) на выходе. К сожалению, получить такие результаты на TOPSwitch от Power Integrations, примененному в Вашем случае, на мой взгляд, проблематично.

Цитата Сообщение от Малышев Олег Посмотреть сообщение
Впрочем по результатам суточного прогона в термокамере +85 Град отработал без сбоев.
Дело в том, что Ваше изделие планируется установить в шкаф одной из действующих машин и осуществить трехмесячный прогон в летнее время, когда температура в этом шкафу будет составлять в среднем 50 градусов, а нередко и больше. Все, что там установлено, включая PLC и частотные преобразователи, спокойно выдерживает эти режимы годами.
Не хотелось бы невольно "подставить" отечественного производителя хорошего, в общем-то, изделия.


Цитата Сообщение от Малышев Олег Посмотреть сообщение
Если Вы посмотрите на реле они содержат в названии букву "я", это показывает что они сертифицированы для России.
В ходе 5-летней работы с данным производителем зафиксирован ничтожный процент брака.
Кроме того при наладке в процессе производства ПЛК проходят прогон на "несрабатывание" "дребезг" реле и, если это обнаруживается, реле выпаивается и ПЛК отправляется заново в наладку.
Простите, не знал, что все так серъезно. Вопрос по реле снимается с повестки.