Показано с 1 по 10 из 17

Тема: Plc150, ошибка в работе аналоговых входов

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Это не ошибка, это отсутствие калибровки...
    Сделайте калибровку по 1 точке и все будет пучком.

    Берёте магазин сопротивлений и ставите сопротивление соотв. опр. температуре (ну к примеру 100 гр. С).
    Вкл. ПЛК и смотрите, сколько он показывает (пусть 108 гр.).
    Забиваете FirstPoint=100 Delta=-8.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Это не ошибка, это отсутствие калибровки...
    Сделайте калибровку по 1 точке и все будет пучком.

    Берёте магазин сопротивлений и ставите сопротивление соотв. опр. температуре (ну к примеру 100 гр. С).
    Вкл. ПЛК и смотрите, сколько он показывает (пусть 108 гр.).
    Забиваете FirstPoint=100 Delta=-8.
    Уважаемый Владислав! Обращаю Ваше внимание на то, что коррекция по одной точке работает правильно, а по двум и трем - возвращает неправильные значения. Это легко проверяется с помощью магазина сопротивлений (Вам проверить по исходникам еще проще).Так что вопрос остается открытым.

    Для меня вопрос о правильности работы драйвера модуля с коррекцией по трем точкам имеет второстепенное значение, так как в настоящее время коррекция выполняется в функциональном блоке, который был специально для этого сделан.

    Основная проблема - это "залипание" аналоговых входов.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •