Стоимость не повысит, тем более что и менять ничего не надо.
Но Вы думаете 151 был ТАКИМ МОНСТРОМ в начале?
А потом тут бантик, там оборочку и 11000 параметров, в которых полностью разбираются лишь несколько гуру. Хотя сам прибор остался еще достаточно простым в логике.
-
Oбъект регулирования -значительно изменяет свои параметры (в следствии различной загрузки камеры )-остывание камеры до регламентированой температуры-150град. у пустой-15мин,у загруженой-30 мин (при двух позиционном регулировании)
При настройке ПИД-регулятора .автонастройка прошла успешно но данные обекта регулирования не позволяют достичь необходимой уставки 192град. за необходимое время- 20мин (хотя при двухпозиционном регулировании уставка достигается за 10 мин и процес стабилизируется за10мин ) мощность необходимая для подержания уставки -15%
При ручном подборе коэффицентов регулирования удалось добиться необходимого времени выхода на уставку и стабилизации переходного процеса.
Требования технолога и оператора-номеру шага должен соответствовать технологический процес 1шаг-нагрев\2шаг-выдержка\3шаг-охлаждение
Поэтому стоим перед делемой :либо значительное перерегулирование либо очень большое и разное время роста -при уставке время роста -0