Цитата Сообщение от smk1635 Посмотреть сообщение
Краткая предыстория:


Сама тема: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=16302&page=2

Александр подсказал, что надо сделать.
Дополнительные пояснения. СПК, ПР и ПЧ разнесены по питанию.
На данный момент, при снятии и восстановлении питания ПР, связь восстанавливается в 3-4 случаях из 5.
Если сперва запустить СПК, а потом включить ПЧ, связь не появляется ни когда.
Пришлось протянуть питание на ПР от автомата СПК, благо расстояние позволяет. Но с ПЧ такой номер не пройдёт.
Вообщем данная «фича», для меня, резко ограничила круг задач применения СПК.
А заявление Овена о переходе, в будущем, всех контроллеров на КДС 3 заставило задуматься
как и с чем работать в будущем если данная проблема не решится.

Может есть у кого своё решение данной проблемы ?

1. Зачем плодить несколько тем?
2. Для TCP это не актуально, т.к. там есть галка автоматического переподключения.
3. Для Serial портов механизм, который я описал более чем рабочий. Проверял сам. Возможно, что-то не так делаете.
4. По моему запросу галка с функцией автопереподключения будет реализована в SP5.
5. Прежде чем делать выводы, давайте изучим ваш проект и разберемся где проблема.

Звоните завтра в техническую поддержку. Просите Мурата Ахриева. Или можете через форум ему написать.

На будущее прошу не делать однотипные темы на форуме. Буду удалять.