При редактировании макроса с последующим его сохранением в библиотеку и в файл, в программе в редакторе макросов показывается обновлённый, а при прошивке прибора реально работает старый!!!
Эффект проявляется при редактировании уставок времени и количества срабатываний счётчиков. Блoки TON CTU
И только полностью удалив макрос из программы и заменив его на обновлённый из библиотеки и восстановив все связи, получаем нормальную работу прибора.
Версия Овен логик - 1.7 build 51 beta
Проверялось с программируемым реле ПР114




Ответить с цитированием