1. В блок БКСТ1 встроена система контроля перехода через 0, которая основана на элементе moc3083m. В соответствии с datasheet (http://datasheets.ru/datasheets/5041...MOC3083-M.html) включение схемы происходит при типовом напряжении 12В и максимальном 20В. Иными словами, пока напряжение в сети не достигнет 20В, БКСТ1 считает это 0 и не производит включения.
То есть включение нагрузки при напряжении 36В в сети будет происходить где-то в середине синусоиды.
Иными словами, для сети напряжением 36В БКСТ1 не подходит.

2. Для индуктивных нагрузок, если скорость роста напряжения в сети в момент индукционного выбоса не превышает 600 В/мкс, бкст1 полностью работоспособен, в противном случае придётся либо смириться со случайными включениями в момент выбросов, либо устанавливать внешние демфирующие цепи, как это описано в РЭ.

3. Для сетей 220 и 380В для однофазных и 3-х фазных нагрузок, включённых по схемам "звезда" и "замкнутый" и "разомкнутый" "треугольник", БКСТ1 подходит.

4. Алгоритм работы блока таков: при подаче управляющего сигнала на выбранный вход блок производит коммутацию одновременно всех 3-х выходов, при снятии напряжения происходит выключение выходов.