А почему бы и нет. В своём нынешнем проекте мне требуется создать регулятор технологического расхода (0-10 тонн/час)с дискретом хотя бы 0,1. Ещё пример: регулятор давления острого пара (0-6 атм).Не всё ж гигантскими цифрами ворочать. И всё бы ничего, жить можно, но заниматься масштабированием и говорить операторам: "вы, товарищи женщины запятую держите в уме, а ещё один разрядик не забудьте приписать", как-то не очень удобно. Ведь согласитесь, коллега. Тем более, в протоколе OWEN ,этот момент реализован как надо. Но там другие проблемы: при работе с "быстрыми" и "невеликими" переменными и опросе более 10 ТРМов, (и это только оперативных параметров) скорость опроса недостаточна. А по Modbus у меня, на данный момент в связке с MasterScada 169 связей в которых 8-ТРМ212,4-ТРМ210(оперативы),2-МВ110-8ас (2х8) и 5шт-ПР114,загруженных по полной, на опрос круга уходит не более 3сек.