Цитата Сообщение от smk1635 Посмотреть сообщение
Есть два ПР110 и СПК107. ПР110 используются как модули ввода-вывода.
При старте СПК, на втором модуле происходит потеря связи (адрес 2). Точнее происходит однократный опрос и потом потеря связи.
Если снять питание и сразу подать снова, все стартует нормально.
При снятии питания и некоторой выдержке времени (минут пять) все повторяется. Нормально стартует только со второго раза.
ПР менял, скорости пробовал разные, время цикла то же менял.
Как говорится, глаз уже "за мылин".
В чем ещё может быть проблема ?
СПК у меня нет пока, но программу с ПР110 проверил, получил вот такой результат.ПР110.JPG После того как я удалил все связи от элементов "И" и прорисовал их заново, всё заработало.