День добрый! Имеется ПЛК 160 и СП 270.
Не удается реализовать передачу значения типа DWORD на панель (компонент - цифровой индикатор). WORD передается без проблем, а вот с DWORD не могу сообразить. Переменная 4 byte передает правильное значение с ПЛК, а цифровой индикатор отображает не более максимального значения WORD.
Как решить проблему, где не прав?
1. Установите галку "Поменять Word" 1.png
На скорость, указанную на картинке, не обращайте внимание, задавайте ту, какая задана в ПЛК.
2. Адрес регистра для дисплея должен быть "2", а не "1" 2.png
И будет Вам счастье.