Тема: Передача DWORD в панель СП270

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #5
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,143

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IIeroniux Посмотреть сообщение
    День добрый! Имеется ПЛК 160 и СП 270.
    Не удается реализовать передачу значения типа DWORD на панель (компонент - цифровой индикатор). WORD передается без проблем, а вот с DWORD не могу сообразить. Переменная 4 byte передает правильное значение с ПЛК, а цифровой индикатор отображает не более максимального значения WORD.
    Как решить проблему, где не прав?

    1. Установите галку "Поменять Word"
    1.png
    На скорость, указанную на картинке, не обращайте внимание, задавайте ту, какая задана в ПЛК.
    2. Адрес регистра для дисплея должен быть "2", а не "1"
    2.png
    И будет Вам счастье.

    Пояснение к п.2
    3.png 4.png
    Последний раз редактировалось petera; 26.11.2013 в 10:33.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Похожие темы

  1. ПЛК100 - Панель СП270 (передача бита)
    от DELPHI_FOREVE в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.04.2013, 12:35
  2. ПЛК100 - Панель СП270 передача строки
    от DELPHI_FOREVE в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 05.04.2013, 05:11
  3. REAL 2 DWORD СП270
    от kenny_sk8 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.10.2012, 13:40
  4. передача на панель дробного значения
    от acidburst в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.12.2009, 13:27

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •