А если это крышка ракетной шахты.Скачайте уж овен лоджик 1.7 вета 51 .Ларчик и откроется
А если это крышка ракетной шахты.Скачайте уж овен лоджик 1.7 вета 51 .Ларчик и откроется
электронщик до мозга костей и не только
Добавил. На входе в макрос вроде теперь правильное время отображается. Но внутри макроса при вычитании 1000 мс тоже такое же число(4294..и т.д...) получается, и не включается выход. А что с этим делать - не понимаю. Честно говоря, я в логике работы этого макроса не смог настолько разобраться, чтобы его починить![]()
Попробовал, понял в чем проблема. У Вас в макросе весь отсчет времени запускается в полночь по часам реального времени, и от этого импульса запуска начинает крутиться вся логика. А я в ТЗ писал
что при кратковременном пропадании напряжения не должно происходить сбоев в работе, то есть непредсказуемых отключений(или невключений) нагрузки. Здесь же отсчет времени до включения нагрузки происходит после того, как в полночь перезапустится логика. И если например не было питания у ПР-ки в этот момент, то сутки ничего работать не будет.
Тогда делаем так -раз в Пр нет возможности работать с часами(считывать время),но у вас есть мастер (скада) ,тогда задача мастера посылать уставку времени включения и текущее значение времени (часы,минуты) ,взятые или из ПР (часы реального времени) или из самой скады .ПР выполняет лишь анализ значений этих времен и выдает команду на включение .Тогда и ПР110 пойдет (8\4 -Ч).
Последний раз редактировалось rovki; 24.11.2013 в 11:03.
электронщик до мозга костей и не только
Где-то я писал, что СКАДА не будет подключена постоянно. Сейчас посмотрел - есть только упоминание о энергонезависимости уставок, полученных из СКАДЫ. Ну да ладно, в любом случае спасибо за варианты и потраченное на мою задачу время, попробую сам что-то придумать, и выложу, как будет готово. Начну с простого, а+18 попробую реализовать с привязкой к часам ПР-ки. А дальше видно будет. ПР-ка должна быть 114-я, потому что есть пара датчиков аналоговых 4-20 мА там же.
Видел где-то в теме макрос часов реального времени, попробую исходя из него сделать включалку-выключалку с внешними уставками.
Очень неудобно, что встроенный таймер реального времени не имеет функции смены уставки по сети или из переменной.
P.S. Мне точность до секунд не нужна, минуты и часы только.
Делал макрос ,только не могу найти ,где привязка к часам реального времени была 1минута ,а не 24часа .Вам такой наверно нужно
электронщик до мозга костей и не только
Нашел вроде бы. Вот эти?
Если вы настаиваете ,то вам вариант![]()
Последний раз редактировалось rovki; 24.11.2013 в 15:03.
электронщик до мозга костей и не только