  1. #1
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,151

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Budka Посмотреть сообщение
    Попробовал, понял в чем проблема. У Вас в макросе весь отсчет времени запускается в полночь по часам реального времени, и от этого импульса запуска начинает крутиться вся логика. А я в ТЗ писал

    что при кратковременном пропадании напряжения не должно происходить сбоев в работе, то есть непредсказуемых отключений(или невключений) нагрузки. Здесь же отсчет времени до включения нагрузки происходит после того, как в полночь перезапустится логика. И если например не было питания у ПР-ки в этот момент, то сутки ничего работать не будет.
    Тогда делаем так -раз в Пр нет возможности работать с часами(считывать время),но у вас есть мастер (скада) ,тогда задача мастера посылать уставку времени включения и текущее значение времени (часы,минуты) ,взятые или из ПР (часы реального времени) или из самой скады .ПР выполняет лишь анализ значений этих времен и выдает команду на включение .Тогда и ПР110 пойдет (8\4 -Ч).
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось rovki; 24.11.2013 в 11:03.
    электронщик до мозга костей и не только

  2. #2

    По умолчанию

    Где-то я писал, что СКАДА не будет подключена постоянно. Сейчас посмотрел - есть только упоминание о энергонезависимости уставок, полученных из СКАДЫ. Ну да ладно, в любом случае спасибо за варианты и потраченное на мою задачу время, попробую сам что-то придумать, и выложу, как будет готово. Начну с простого, а+18 попробую реализовать с привязкой к часам ПР-ки. А дальше видно будет. ПР-ка должна быть 114-я, потому что есть пара датчиков аналоговых 4-20 мА там же.

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    ... в Пр нет возможности работать с часами(считывать время)
    Видел где-то в теме макрос часов реального времени, попробую исходя из него сделать включалку-выключалку с внешними уставками.
    Очень неудобно, что встроенный таймер реального времени не имеет функции смены уставки по сети или из переменной.

    P.S. Мне точность до секунд не нужна, минуты и часы только.