Цитата Сообщение от YuriBel Посмотреть сообщение
Библиотека и конфигурация - вещи разные, и смешивать и х в проекте не следует. Про работу с библиотекой я вам не помогу, если хотите разобраться с конфигурацией, давайте попробуем.
В тело "слота 485" ничего не вставляется, поэтому не работает не поэтому, а потому, что , например:
а) прибор не поддерживает групповое чтение регистров (тогда младший и старший регистры нужно читать по одному, а в программе вычислять значение)
б) команда для чтения, установленная в конфигурации, не соответствует команде, на которую прибор будет отвечать
в) адрес регистра указан неверно (например, нумерация регистров в приборе ведется в соответствии с стандартным подходом (input registers, holding registers, coils, и т.д. ) и начальный регистр имеет номер 1 )
г) неправильно установлены таймауты.

Проше всего попробовать получить-таки данные из одного регистра, а потом двигаться дальше.
Каюсь ибо замыленый глаз не уловил ошибку, да с конфигуратором я читаю 32 битные регистры, но возник вопрос как прочитать 16-битный... и что еще более важно, записать 16-битный регистр?

Кстати подскажите как мне теперь доставать эти значения в программе? (уже настолько затерся что очевидные вещи тяжелы для понимания)